22
回复:0 | 浏览:158 | 收藏

抗震支架的技术基础

楼主发表于 2019-04-14 15:14 悬赏分:5
 
 
抗震支架的技术基础
建筑机电抗震支撑系统是根据以下五个方面来设计和施工,以达到抗震和消震技术要求:
1、 建筑机电抗震支撑系统是根据设防烈度、建筑使用功能、建筑高度、结构类型、变形特征、附属 设备所处位置和运行要求等按相关标准经综合分析后确定设计安装。
2、 建筑机电抗震支撑系统中,重要机房不应设置在可能导致其使用功能发生障碍等二次灾害的部位; 对于有隔振装置的设备,以及其强烈振动对与连接件有影响的部位,还要考虑到必须防止设备和建筑结 构发生谐振现象,并进行综合考虑和设计。
3、 建筑机电抗震支撑系统设计和制造的支吊架应具有足够的刚度和承载力;使其与建筑结构应有可 靠的连接和锚固,应使设备在遭遇设防烈度地震影响后能迅速恢复运转。
4、 建筑机电抗震支撑系统在管道穿越结构墙体的洞口设置,应减少对主要承重结构构件的削弱。管 道和设备与建筑结构的连接,应允许二者间有一定的相对变位。
5、 建筑机电抗震支撑系统的底座或连接件具有将设备承受的地震作用全部传递到建筑结构上的功能。 建筑结构中,用以固定建筑机电抗震支撑系统的设施预埋件、锚固件的部位,设计和施工中应采取加强 措施,使其能承受附属机电工程设施传给主体结构的地震作用力。
设计范围
1、 DN65以上的生活给水、消防、采暖、电缆桥架及空调水等管道系统;
2、 悬吊管道中重力大于1.8kn的设备。
3、 内径不小于60mm的电气配管;
4、 重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽。
5、 矩形截面面积多0.38m2和圆形直径彡0.7m的通风、空调等系统。
6、 所有防排烟风道、事故通风风道及相关设备。

回复:抗震支架的技术基础